Home Sitemap Contact
Seite drucken  |   Schulung

Dätwyler Seminare

Glasfaserkabelanlagen

Kontakt:
Dätwyler Cables GmbH
Christine Illenseher
Lilienthalstraße 17
DE-85399 Hallbergmoos
Tel.: +49 811 998633-0
Fax: +49 811 998633-30

Kosten: 490,- € + 19% MwSt. pro Teilnehmer

Termine

Anmeldung Hallbergmoos (DE)
11.09.2013-12.09.2013
30.10.2013-31.10.2013
Anmeldung Hattersheim (DE)
16.10.2013-17.10.2013
13.11.2013-14.11.2013
Anmeldung Innsbruck (AT)
09.10.2013-10.10.2013

Schulungsplan

1. Tag
Glasfasertechnik-Grundlagen
  • Vorteile der Glasfaserverkabelung
  • Reflexion und Brechung
  • Totalreflexion
  • Numerische Apertur
  • Dämpfung
  • Übertragungsfenster
  • Faseraufbau
  • Lichtwellenleiter-Moden
  • Gradientenindex- und Monomode-Faser
  • Dispersion und Bandbreitenlängenprodukt  
  • Faserherstellung
  • Screen-Test
  • Faserspezifikationen
  • Gigabit-Ethernet über Glasfasern
  • Gradientenindex- (OM1 bis OM4) und Monomode-Faser (OS1 und OS2), biegeoptimierte Fasern nach G.657
  • Mechanische Eigenschaften
  • Micro- und Macrobending
  • Glasfaser-Adern
  • Kabelaufbau und Kabelbezeichnungen
  • Mantelmaterialien und Umweltanforderungen
  • Prüfungen von Glasfaserkabeln
  • Verbindungen von Glasfasern
  • In- und extrinsische Kopplungsverluste
  • Glasfaserstecker
  • Einfüge- und Reflexionsdämpfung
  • Schliffvarianten
  • Sauberkeit von Glasfasersteckern
  • Verlegen von Glasfaserkabeln
     
Normative Grundlagen
  • Link-Spezifikation gemäß EN 50173
  • Verkabelungsstruktur
  • Entfernungsberechnung

Lösungen für
  • FTTO (Fibre to the Office) 
  • Rechenzentren
  • DWDM und CWDM
  • FTTx
2. Tag
Spleißen
  • Fusionsspleiß
  • Brechgeräte
  • Faserpositionierung
  • Auswahl der Geräte
  • Fehler beim Spleißen
     
Messung
  • Prüfung von Glasfaserstrecken (gemäß EN 50173 und IEC 14763-3)
  • Optische Dämpfungsmessung (Einfügeverfahren)
  • Messung mit dem OTDR
  • Messaufbau (Vor- und Nachlauffaser)
  • Einstellungen der Geräte
  • Gainer, Geister usw.